长宏网配资,配资炒股哪个平台正规,配资老牌炒股配资门户,炒股配资之家

搜索
論壇首頁 > 今日話題 > 在工地上遇到愛較真的,死摳規范的監理工程師我們該怎么辦?
柳先生
項目經理/副經理,項目助理,項目工程師
0
發帖
0
回復
0
積分
發表于 2年前 樓主

在工地上遇到愛較真的,死摳規范的監理工程師我們該怎么辦?


項目上新來了一位監理工程師,據了解,工作五年了,一直在監理單位,施工經驗不是很豐富,現場驗收的時候就拿施工驗收規范給你驗收,你也不能說他錯,但是施工過程中確實不好做到,很是煩惱,你請吃飯、拿煙酒、紅包也要,但每次驗收都一樣,一點也不通融,就比如:
1、監理工程師說你樓板水平筋起步間距距梁邊50mm,你就是不能大一點。
2、模板支架立桿間距,方案規定是900mm,其中有兩根立桿間距是1100mm,就是不行,就得整改。
3、澆筑完混凝土,頂板平整度局部達到+15mm,就是不合格,要處罰。
遇到這樣“認真”的監理工程師我們該怎么辦呢?


8贊
0踩
回復
舉報
收藏

筑招網 ● AI問答

專業 免費解答 行業技術/職場問題,快來試試吧!

袁先生
項目經理/副經理,項目工程師,總監理工程師,設計總監
0
發帖
1
回復
1
積分
發表于 2022-11-22 19:56 1樓

提高組織管理能力,按規范施工,不讓監理鉆空子。

0贊
0踩
回復
舉報
廖先生
項目經理/副經理
0
發帖
2
回復
2
積分
發表于 2022-11-22 21:07 2樓

最好質監站去你工地時候你也這么說他們

0贊
0踩
回復
舉報
廖先生
項目經理/副經理
0
發帖
2
回復
2
積分
發表于 2022-11-22 21:07 3樓

最好質監站去你工地時候你也這么說他們

0贊
0踩
回復
舉報
付先生
總監理工程師,監理工程師
0
發帖
3
回復
3
積分
發表于 2022-11-22 21:39 4樓

第一個問題,有可能會造成樓板開裂的,是質量隱患。 第二個問題,有可能造成支架失穩,是安全隱患。 第三個問題,屬于外觀質量問題,影響不大, 但是會有兩個后果,1混凝土用量增加導致成本加大,2后期裝修找平層厚度增加,成本增加。

0贊
0踩
回復
舉報
回復
舉報